TEMELÍN - 15.08.2014 12:47
Celkem 72 hodin potrvá závěrečná zkouška nových naftových generátorů v elektrárně Temelín. Třídenní test má prokázat schopnost jejich dlouhodobého provozu. Během něj zařízení vyrobí a dodají do sítě přibližně 155 MWh elektřiny a spotřebují asi 55 000 litrů nafty. Dva nové diesely byly na Temelíně instalovány v rámci plnění programu zvyšování bezpečnosti, na základě doporučení zátěžových testů EU. Provozní test začal dnes po poledni a skončí v pondělí.
"Proběhnou i testy s výrobními bloky Temelína, které spočívají ve zkoušce zapojení dieselů do vyčleněné bezpečnostní divize. Tím ověříme možnost spuštění důležitých spotřebičů pro odvod zbytkového tepla z reaktoru a napájení systému kontroly a řízení," říká Eduard Pudil z útvaru Centrální inženýring, který má vyzkoušení takzvaných SBO dieselů Temelína na starosti.
Nové dieselgenerátory, které představují jedenáctý a dvanáctý systém dodávky elektřiny potřebné pro chlazení reaktoru v případě ztráty napájení, jsou uloženy ve třech seizmicky odolných kontejnerech.
"V prvním je vlastní motor, ve druhém naftové nádrže o objemu osm tisíc litrů a třetí chrání systémy nutné pro chlazení motoru," říká projektový manažer Pavel Krejčí.
Dieselgenerátory vyrobila americká firma Caterpillar a v Kutné Hoře byly usazeny do seizmicky odolných kontejnerů vyrobených na míru. Teď budou desítky let sloužit jako záloha, pro případ, že by jihočeská jaderná elektrárna přišla o deset stávajících způsobů elektrického napájení. Realizace tohoto projektu stála společnost ČEZ 430 milionů korun.
Při vlastní 72hodinové zkoušce bude vyrobeno téměř 155 MWh elektrické energie, kterou energetici dodají do rozvodné sítě. Celkem budou zkoušky (72 hodinový chod a ostrovní provoz) trvat 5220 minut, tj. 87 hodin, při kterých motor generátoru spotřebuje asi 55 000 litrů nafty. Zvuk motorů velmi pravděpodobně zaznamenají zaměstnanci, návštěvníci jaderné elektrárny i obyvatelé z nejbližšího okolí.
arm